     簡述10KV交聯電纜熱縮式制作戶內終端頭的過程?
      
      答;(1)準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,型號是否相配,檢查并確認電纜有無潮氣后,檢查電纜。
      
      (2)切除多余電纜,根據現場情況決定電纜長度。
      
      (3)剝除護層。
      
      (4)焊接接地線,將接地線焊接在鋼帶上。
      
      (5)填充三叉口及繞包密封膠。
      
      (6)安裝三芯分支護套,將護套套入根部,從中部開始收縮,先往根部,再往指部。
      
      (7)剝銅 帶和外半導電層,剝切三芯分支套口20mm以上的銅帶,嚴禁損傷主絕緣,清除干凈半導電層。
      
      (8)安裝應力管,管口端部分支套對接后熱縮。
      
      (9)安裝接線端子。
      
      (10)安裝絕緣管。
      
      (11)安裝密封管。
      
      (12)核相后安裝相色管。